上海大載機電有限公司2025-04-08
正確的安裝對TXV的性能至關重要,以下是關鍵步驟和注意事項:
安裝步驟
選擇合適位置:
閥體應垂直安裝(感溫包朝上或水平),避免傾斜導致控制異常。
盡量靠近蒸發器,減少壓力損失。
感溫包固定:
必須緊密貼合蒸發器出口管路(清潔表面,使用**卡箍)。
避免安裝在管路底部(液態制冷劑影響讀數)。
焊接與檢漏:
使用氮氣保護焊接,防止氧化雜質進入閥體。
完成后進行保壓檢漏(推薦24小時氮氣測試)。
系統抽真空:
確保系統真空度≤500μm,避免水分和空氣影響閥性能。
常見錯誤
? 感溫包未固定牢固 → 導致控制失靈。
? 閥體倒裝 → 影響膜片運動,降低靈敏度。
? 焊接過熱 → 損壞內部密封材料。
調試建議
初始過熱度通常設為4-6K,可通過調節閥桿(如有)微調。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131