可燃氣體報警器示值誤差的檢定步驟:
按照可燃氣體報警器說明書的要求,使用特定的流量通入零點氣體,以調整零點。在調整零點時,應確保電源電壓滿足儀器的供電要求,以確保電零點的穩定性。這一步是至關重要的,因為零點的準確性直接影響到示值誤差的檢定結果。
在進入標定值的調整階段的過程中,需要根據可燃氣體報警器上的不同電位器進行精細調節,以達到準確的標定值。有時可能需要反復調節2、3次才能獲得滿意的結果。這一步驟需要高度的細心和耐心,以確保標定值的準確性。
根據可燃氣體報警器檢定規程的要求,分別通入濃度約為10%LEL、40%LEL、60%LEL的標準氣體。在記錄可燃氣體報警器穩定示值的同時,通過計算確定丙烷檢測的值。在這個過程中,需要特別注意示值的穩定性,以確保結果的可靠性。
在可燃氣體報警器檢定的過程中,為了獲得更準確的數據,應先通入低濃度的氣體,再逐漸通入高濃度的氣體。這種順序可以確保檢定數據的穩定性和可靠性。
對于不同濃度的標準氣體,在檢定通氣時需要確保流量穩定、均勻。這是確保檢定數值準確、可靠的關鍵步驟。因此,在可燃氣體報警器檢定時要特別注意氣體的流量控制,以獲得很好的檢定效果。